投注威廉希尔彩票吗?
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 如何设计一个低功耗RS485模块?

共22条 1/3 1 2 3 跳转至

如何设计一个低功耗RS485模块?

工程师
2021-11-04 23:35:00     打赏

如下图所示,我想设计一个模块,有一个MCU,上位机接口是RS485,只有4条线:
GND, POWER, 485A, 485B

想实现低功耗休眠:
方案A,上位机通过断开电源的方式。
方案B,通过自己模块上的MCU软件控制,通过485的命令让MCU进入STOP模式,并用485的通讯唤醒。

问题:
1. RS485收发器能实现高阻态吗?
2. RS485A,B上的上拉,下拉电阻要设置断开?
3. RS485的终端电阻要断开?

image.png




关键词: 低功耗     RS485     RS-485    

专家
2021-11-05 00:02:30     打赏
2楼

感谢楼主的分享,很实用了。


专家
2021-11-05 00:23:48     打赏
3楼

可以实现高阻态,电阻断开时什么意思没明白


专家
2021-11-05 05:38:05     打赏
4楼

谢谢分享


专家
2021-11-05 08:07:07     打赏
5楼

最好是断开电源


高工
2021-11-05 08:08:34     打赏
6楼

断电源可以


专家
2021-11-05 08:10:57     打赏
7楼

谢谢分享


专家
2021-11-05 08:23:18     打赏
8楼

谢谢分享


专家
2021-11-05 08:32:57     打赏
9楼

高阻抗,不过你这个复杂了,感觉


工程师
2021-11-05 09:33:00     打赏
10楼

RS485 芯片有低功耗唤醒的版本,可以在使能接收的时候,也保持很低的功耗,但是这种芯片速率比较低常规的 485 芯片只能是 disable 接收和发送的情况下,才能保持低功耗


常规芯片想要靠总线数据唤醒 MCU,建议在 D- 数据在线单独拉一个电阻到 MCU 的唤醒脚

D- 的下拉电阻可以一直存在(整个总线至少有一处要保持下拉),D+ 的上拉电阻低功耗的时候断开终端电阻我一般不接,你要接的话,也不需要断开

image.png


我这个图,之所以 D- 也加了控制,只是个人喜好

(因为我的上位机端可能有上下拉,也可能没有,如果主机有上下拉,且如果我不想本机重复上下拉的话,我就把本机的上下拉全断开)


我这个图其实是一台主机,它下面有若干从机,主要是主机给从机供电,主机休眠的时候,断掉从机的供电(以及 D+ 的上拉,D+、D-、VBUS 全部是 0V)

如果主机休眠了,有个别自带电池的从机想唤醒主机,向总线发一个数据包即可(其它从机不需要加休眠唤醒相关的电路)

或者是上位机想配置此主机的时候,也可以通过这个方式唤醒主机(上位机平时不连接总线)