投注威廉希尔彩票吗?
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [开关电源] 反激式开关电源输出地线噪声很大如何解决?

共1条 1/1 1 跳转至

[开关电源] 反激式开关电源输出地线噪声很大如何解决?

工程师
2019-12-13 17:16:14     打赏

我用VIPER16芯片做了一个开关电源,但发现输出5V的噪声很大。示波器表笔即使不用接触到5V的地线,只是靠近地线,都能测量到峰峰值为300mV左右的尖峰脉冲串,其频率恰好与开关频率60K吻合,说明这个噪声就是开关管的通断引起的。而同一个示波器,也不改任何示波器的参数,直接测量外购的成品开关电源,则尖峰很小,峰峰值才30多mV。说明不是示波器或测量方法的问题。

当用手摸5V地线时,尖峰脉冲一下缩小很多,峰峰值大概不到100mV。

这个尖峰已经影响到了开关电源供电的板子的485通讯和单片机的RTC计时准确性了。输出5V就是给单片机供电的。请问如何减小噪声?总不能一直手摸着吧?没有金属外壳,也没有接大地端子。